电动机能否在变频调速和工频定速之间切换运行?

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:29
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:7791
  • 最近打卡:2025-12-13 17:25:16

2540

主题

1353

回帖

2万

积分

管理员

积分
21301
发表于 2023-1-5 22:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   答案是肯定的,可以。不过这里讨论的仅仅是变频器故障时切换为工频运行的情况。
    有些生产机械在运行过程中是不允许停机的,如中央空调的冷却水泵,锅炉的鼓风机等。这些机械设备在变频运行过程中,一旦变频器因故障而跳闸,必须能够自动地切换为工频运行,同时进行声光报警。切换的主电路如图 所示。图中KM1用于将电源接到变频器电源输入端;KM2用于将变频器的输出端接至电动机;KM3用于将工频电源接至电动机。因为工频运行时变频器不能对电动机进行过载保护,所以必须使用继电器FR对工频运行的电动机进行保护。
     电动机在变频运行中如果因变频器故障跳闸,需要切换至工频运行,控制电路应首先使接触器KM1和KM2释放,将电动机与变频器断开;经适当延时后合上KM3,这样电动机即与工频电源连接并开始工频运行。接触器KM2和KM3绝对不允许同时接通,两者之间除了使用电气闭锁外,最好同时采用机械闭锁。


    电动机变频运行与工频运行之间的切换应该是自动进行的。

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

103

回帖

198

积分

新手上路

积分
198
发表于 2025-11-16 22:02:04 | 显示全部楼层
我先占个楼,等下再慢慢看~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

120

积分

新手上路

积分
120
发表于 2025-11-16 22:03:28 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

66

回帖

98

积分

新手上路

积分
98
发表于 2025-11-16 22:34:32 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说得都有道理
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

65

回帖

85

积分

新手上路

积分
85
发表于 2025-11-18 17:37:34 | 显示全部楼层
这逻辑绝了,分析得太到位了吧
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

140

回帖

395

积分

注册会员

积分
395
发表于 2025-11-21 02:55:42 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

125

积分

新手上路

积分
125
发表于 2025-11-21 03:02:29 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
工控课堂 www.gkket.com
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-08-25 08:35:12

0

主题

116

回帖

259

积分

注册会员

积分
259
发表于 2025-11-21 03:04:36 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

211

回帖

274

积分

注册会员

积分
274
发表于 2025-11-21 03:07:18 | 显示全部楼层
不请自来,就想夸一句:太顶了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

141

积分

新手上路

积分
141
发表于 2025-11-21 03:08:25 | 显示全部楼层
说得对!狠狠赞同,没毛病~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 15:52 , Processed in 0.079408 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表