找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5078|回复: 12

S7-300/400进阶笔记1:PLC程序的循环处理方式及其相关内容简介

 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总天数:34
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:9027
  • 最近打卡:2025-12-17 23:15:51

2823

主题

541

回帖

2万

积分

管理员

积分
22569
发表于 2021-2-21 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:塞北名驼(头条)前言
学习S7-300/400,不能仅仅局限于阅读或编写一段程序,更要从本质上认识PLC,方能更好的驾驭它。
一、PLC的循环处理过程
CPU中的程序分为操作系统和用户程序。
操作系统用来处理PLC的起动、刷新输入/输出过程映像区、调用用户程序、处理中断和错误、管理存储区和通信等任务。
用户程序由用户根据需求自己编写,以完成特定的控制任务。STEP7将用户编写的程序和数据维护在"块"中,如功能块FB、功能FC和数据块DB等。
PLC采用循环扫描的方式执行用户程序,即扫描工作方式。

图1 PLC的扫描工作方式


1. PLC得电或由STOP模式切换到RUN模式时,CPU起动,同时清除没有保持功能的位存储器、定时器、计数器,清除中断堆栈和块堆栈的内容,复位保存的硬件中断等。
2. 执行"系统起动组织块"OB100,该组织块可以自定义编程,实现一些初始化的工作;
3. 系统进入周期扫描,并起动循环时间监控;
4. CPU将输出过程映像区的数据写入输出模块;
5. 读取输入模块的状态,并写入输入过程映像区;
6. CPU调用OB1,执行用户程序,期间,根据需要可调用其他逻辑块(FB、SFB、FC及SFC),来实现控制任务;
7. 在循环结束时,操作系统执行所有挂起的任务,例如下载和删除块、接收和发送全局数据等;
8. CPU返回"第3步",重新启动循环时间监控。
9、在执行用户程序的过程中,如果有中断事件发生,当前执行的块将暂停执行,转而执行相应的组织块,来响应中断。该组织块执行完成后,之前被暂停的块将从中断的地方继续开始执行。OB1具有很低的优先级,除了OB90外,所有的组织块都能中断OB1。

二、过程映像区
PLC的存储器中,特别设置了一片区域用来存放输入信号和输出信号的状态,分别称之为输入过程映像区和输出过程映像区。在循环程序处理过程中,CPU不会直接访问I/O模块,而是访问CPU内部的过程映像区。
如图1所示,在整个扫描周期内,CPU会分配一段时间集中将输出过程映像区的状态传送给输出模块。同样,输入模块的状态/数据也是集中、统一读入输入过程映像区。在程序的执行阶段,CPU只和输入/输出过程映像区做数据交互,这样做的好处是,即使外部输入信号的状态发生变化,输入过程映像区的状态也暂时不变,可防止程序执行时发生"紊乱";而给到输出模块的数据是"同时"的,也可有效避免执行机构的动作序列的不同步。
对过程映像区的访问可以以位、字节、字以及双字的方式进行。

图2 过程映像区直接寻址


如图2所示,假设其为输入过程映像区的一部分:
  • · I1.3即可访问到粉色部分的内容,即寻址一个位;
  • · IB0即可访问绿色部分的内容,即寻址一个字节;
  • · IW2:即可访问蓝色部分的内容,即寻址一个字;
  • · ID4即可访问橙色部分的内容,即寻址双字;

三、扫描循环时间
扫描循环时间是指图1中相邻两次"循环时间监控"之间的时间,它与用户程序的复杂程度及CPU执行指令的速度有关。如下为315和416两款CPU的指令执行速度,相比315,CPU416的执行速度快很多。
CPU 315-2DP:0.3ms/1000条指令;
CPU416-2DP:0.08ms/1000条指令
扫描循环时间不是一成不变的,以下事件都会延长循环时间:
  • · 中断
  • · 诊断和故障处理
  • · 测试和调试功能
  • · 通讯
  • · 传送和删除块
  • · 压缩用户程序存储器
  • · 读/写MMC卡

图3 最大循环时间与最小循环时间


如图3所示,在硬件组态中,可以修改最大循环时间,默认150ms。如果实际的循环时间超出设置的最大时间,CPU会调用组织块OB80,在其中响应这个故障。如果OB80中未编写程序,CPU将转入STOP模式。
400的CPU中还可以设置最小扫描周期,当用户程序较为简单,使得循环时间太短时,过程映像区会太过频繁的刷新,设置最小扫描周期可以避免这种情况。

四、系统的响应时间
PLC的外部输入信号发生变化的时刻到它所控制的外部输出信号发生变化的时刻之间的时间间隔,称之为系统的响应时间。它由以下三部分组成:
1、输入电路的滤波时间
输入模块通过RC滤波电路来过滤输入端引入的干扰,并消除因外接输入触点的动作时产生的抖动而引起的不良影响,滤波电路的时间常数决定了输入滤波时间的长短,一般为10ms左右。
2、输出电路的滞后时间
输出模块的滞后时间与模块的类型有关,
· 继电器型输出电路的滞后时间一般在10ms左右;
· 双向晶闸管型输出电路在负载通电时的滞后时间约为1ms,负载由通电到断电时的最大滞后时间为10ms;
· 晶体管型输出电路的滞后时间一般在1ms以下。
3、CPU扫描循环工作方式带来的滞后时间
由扫描工作方式引起的滞后时间最坏的情况下,可达2-3个扫描周期。
PLC总的响应延迟时间一般只有几毫秒到几十毫秒,对于一般的系统是无关紧要的。在一些特殊应用场合,要求输入、输出信号之间的滞后时间尽可能短的时候,可以选用扫描速度更快的PLC或采取中断等措施。

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

162

回帖

441

积分

注册会员

积分
441
发表于 2021-2-21 20:22:52 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

96

回帖

299

积分

注册会员

积分
299
发表于 2021-2-22 00:28:26 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

111

回帖

173

积分

新手上路

积分
173
发表于 2025-11-20 13:22:44 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

74

回帖

117

积分

新手上路

积分
117
发表于 2025-11-20 13:27:13 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

516

回帖

1647

积分

高级会员

积分
1647
发表于 2025-11-20 13:29:40 | 显示全部楼层
这波反向操作,我属实没想到!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

109

回帖

295

积分

注册会员

积分
295
发表于 2025-11-20 13:30:04 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

91

回帖

136

积分

新手上路

积分
136
发表于 2025-11-20 13:31:41 | 显示全部楼层
原来还有这种操作,长见识了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

58

回帖

87

积分

新手上路

积分
87
发表于 2025-11-20 13:38:30 | 显示全部楼层
同款经历!我当初也这么过来的😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

94

回帖

146

积分

新手上路

积分
146
发表于 2025-11-20 13:39:38 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 05:45 , Processed in 0.116582 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表