其实这样接法就相当于三相电给不对称的三相负载供电,这样接法有时用电设备是可以工作的,但是这样接法是存在安全隐患的,最好不要这样接。
在三相负载对称时,如下图a所示(这里把z当做灯泡),A、B和C三相电流大小相等,只是相位相差120度,三相电流之和为0,因此中性线上电流为0,N'点电压也为0,和中性点N电压一样,中性线(零线)有没有都一样。这时从N'点引出一根线与C相电(B相、A相一样)分别接在其他用电设备两端如下图b所示接在R两端,你看现在是不是相当于R和灯3并联,使C相负载加重,这就造成三相负载不对称了。三相负载不对称会使中性点位移,中性点位移的结果是会使有的负载得到的电压小于220V(欠电压运行),有的负载得到的电压大于220V(过电压运行),这样运行对用电设备是不利的,有时甚至烧毁用电设备。
要是有零线(从中性点N接出的)接到N'点,这时N'点电压被强制拉为0,这样就可以保证各相负载上电压都是220V,正常运行。
所以呢从三个灯泡接线当零线用(和从N接出来的零线是不一样的),在三相负载相差不大时应该是可以运行的,但是对用电设备可能会有影响(有时也是很危险的),为了安全考虑不建议这样接。


在讲交流电原理课程时,实验演示用,在实际工作中照明不能用,太危险了,还有工业用电炉也是这接法,典型星形接法,异步电动机星形接法。




工控课堂 www.gkket.com

0

主题

323

回帖

1195

积分

中级会员

积分
1195
发表于 2021-6-10 01:42:09 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

77

回帖

273

积分

注册会员

积分
273
发表于 2021-6-10 02:32:18 | 显示全部楼层
真是被感动的痛哭流涕……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

102

回帖

173

积分

新手上路

积分
173
发表于 2025-11-13 02:10:52 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

123

回帖

339

积分

注册会员

积分
339
发表于 2025-11-13 02:14:10 | 显示全部楼层
浅评一下:内容优质,值得推荐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

104

回帖

481

积分

注册会员

积分
481
发表于 2025-11-13 02:16:40 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

87

回帖

116

积分

新手上路

积分
116
发表于 2025-11-13 02:16:43 | 显示全部楼层
不请自来,就想夸一句:太顶了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

107

回帖

161

积分

新手上路

积分
161
发表于 2025-11-13 02:16:58 | 显示全部楼层
这逻辑绝了,分析得太到位了吧
工控课堂 www.gkket.com

7

主题

139

回帖

758

积分

中级会员

积分
758
发表于 2025-11-13 02:17:35 | 显示全部楼层
浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

67

回帖

116

积分

新手上路

积分
116
发表于 2025-11-13 02:19:54 | 显示全部楼层
这波反向操作,我属实没想到!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 20:38 , Processed in 0.094748 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表