发表于 2021-7-6 23:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MODBUS通信中由于PAC3200手册中只给出了64位电能值的寄存器地址,所以WINCC无法通过03XX和04XX直接读取和处理电能值。现在这个问题可以解决了,就是在64位寄存器地址上加上偏移。例如,64位的费率1下正向有功电能Active energy import
tariff 1(D)寄存器地址是801。32位电能值的对应地址是2801(参考表1)。
操作步骤如下:1) 在变量管理中添加Modbus TCP/IP驱动
2) 建立通讯连接
CPU-type: Premium, Micro
• Server: PAC4200 的IP地址
• Port: Modbus 端口号 502
• Remote slave address: 1
• Swap words in 32-bit values: 选择Swap words in 32-bit value
3) 新建变量
4)定义变量属性




表1
5)在Graphics Designer画面编辑器中创建带变量的画面
6)添加I/O域
7)启动WinCC运行系统

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

131

回帖

385

积分

注册会员

积分
385
发表于 2021-7-6 23:44:58 | 显示全部楼层
我顶,我顶,我顶顶顶
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

580

回帖

2065

积分

高级会员

积分
2065
发表于 2021-7-8 00:44:26 | 显示全部楼层
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

80

回帖

114

积分

新手上路

积分
114
发表于 2025-11-18 10:28:36 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

61

回帖

87

积分

新手上路

积分
87
发表于 2025-11-18 10:52:43 | 显示全部楼层
谁懂啊!这内容我能循环看十遍
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

107

回帖

199

积分

新手上路

积分
199
发表于 2025-11-18 10:53:36 | 显示全部楼层
被戳中笑点 / 泪点,太真实了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

326

回帖

435

积分

注册会员

积分
435
发表于 2025-11-18 10:54:38 | 显示全部楼层
已转发给朋友,一起感受这份快乐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

93

回帖

147

积分

新手上路

积分
147
发表于 2025-11-18 10:54:46 | 显示全部楼层
谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

103

回帖

151

积分

新手上路

积分
151
发表于 2025-11-18 10:55:00 | 显示全部楼层
占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

72

回帖

104

积分

新手上路

积分
104
发表于 2025-11-18 10:55:05 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 14:00 , Processed in 0.094454 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表