找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3833|回复: 10

工业通讯Profinet,从理论到使用,一篇文章讲解清楚!

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:28
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:7961
  • 最近打卡:2025-12-22 17:16:30

3317

主题

285

回帖

2万

积分

管理员

积分
24106
发表于 2022-2-18 22:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 PROFINETIO概述
PROFINET是一种用于工业自动化领域的创新、开放式以太网标准(IEC61158)。使用PROFINET,设备可以从现场级连接到管理级。
• PROFINET用于自动化的开放式工业以太网标准。
• PROFINET基于工业以太网。
• PROFINET采用TCP/IP和IT标准。
• PROFINET是一种实时以太网。
• PROFINET实现现场总线系统的无缝集成。
通过PROFINET,分布式现场设备(如现场IO设备,例如信号模板)可直接连接到工业以太网,与PLC等设备通讯。并且可以达到与现场总线相同或更优越的响应时间,其典型的响应时间在10ms的数量级,完全满足现场级的使用。
在使用Step7 进行组态的过程中,这些现场设备(IOdevice, IO设备)制定由一个中央控制器(IOcontroller, IO控制器)。借助于具有PROFINET的能力接口或代理服务器,现有的模板或设备仍可以继续使用,从而保护PROFIBUS用户的投资。
IOSupervisor(IO监视设备)用于HMI和诊断。
在PROFINET的结构中,PROFINETIO是一个执行模块化,分布式应用的通讯概念。 PROFINETIO能让您从您所熟悉的PROFIBUS一样,创造出自动化的解决方案。所以不管您组态PROFINETIO或PROFIBUS,在STEP7中有着相同的应用程序外观


2 PROFINETIO现场设备简介
以下SIMATIC产品用于PROFINET分布式设备:
• IM151-3 PN 作为IO设备直接连接ET200S的接口模块。
•CPU317-2DP/PN或CPU315-2DP/PN作为IO控制器的CPU模块,用于处理过程信号和直接将现场设备连接到工业以太网。
• IE/PBLINKPNIO将现有的PROFIBUS设备透明的连接到PROFINET的代理设备。
• IWLAN/PBLINKPNIO将PROFIBUS设备通过无线的方式透明的连接到PROFINET的代理设备。
•CP343-1用于连接S7-300到PROFINET,连接现场设备的通讯处理器。
•CP443-1 Advanced用于连接S7-400到PROFINET,连接现场设备并带有集成的WEB服务器和集 成的交换机的通讯处理器。
•CP1616可作为IO设备。用于连接PC到PROFINET,连接现场设备并带有集成交换机的通讯处理器。
• SOFTPNIO作为IO控制器,用于运行编程器或PC的通讯软件
• STEP7用于已有的PROFIBUS进行传统方式组态PROFINET
3 PNIO组态
PROFINETIO的IO现场设备在PROFINET上有着相同的等级,在网络组态时分配给一个IO控制器。现场IO设备的文件描述定义在GSD(XML)文件。


1. 导入GSD文件,并在Step7中进行硬件组态
2. 编写相关程序,下载到IO控制器中
3. IO控制器和IO设备自动的交换数据
3.1本例设备简介


4 PNIO的组态步骤
4.1 打开Step7软件
在桌面上选择Step7图标SIMATIC Manager,并双击。


4.2 新新建建一一个个项项目目
点击工具栏中的 按钮,弹出Newproject(新建项目)对话框。在Name: 栏中写入要新建的工程名,PNController_IODevice1。





点击“OK”按钮,在SIMATIC Manager中新建了该工程。


4.3 添加IOController
在SIMATIC Manager左侧栏内,右键点击 ,弹出菜单,插入一个S7-300站。


将站加进程序中


点击硬件组态


右侧栏内为产品分类,点击SIMATIC 300图标的+号。找到RACK300的机架Rail,用鼠标拖拽到左上侧的空白栏内。


在这个机架中添加IO控制器的CPU模块,找到CPU-300的CPU315-2PN/DP的版本V2.6,使用鼠标拖拽到机架的2号槽中。


加进去的时候弹出网络配置,点击“NEW”按钮,增加新网络。








点击OK,可以看到PLC已经添加完成,并且在软件里可以看到PROFINET的标志。


4.5 对IODevice进进行行硬硬件件组组态态
在这个子网Ethernet(1)中,配置另外两个IO设备站,配置IO设备站与配置PROFIBUS从站类似。同样在右侧的栏内找到需要组态的PROFINETIO的ET200S的标
识,并且找到与相应的硬件相同的订货号的ET200S接口模块。


用鼠标双击(1)IM151-3图标,弹出该ET200S的属性界面。可以看到对于ET200S的简单描述,订货号,设备名称,设备号码和IP地址。其中Device Name设备名
称可以根据工艺的需要来自行修改,这里改为ET200S1。Device Number设备号码用于表示设备的个数。IP地址也可以根据需要来修改。这里使用默认状
态192.168.0.2。点击OK按钮,关闭该对话框。





使用同样的方式在右侧的产品栏内,选择其它ET200S的模块添加到IO设备的模块列表中。


使用同样的方式组态另一个ET200S站,并改其Device name为ET200S2。也可以使用鼠标点击ET200S1的图标,加上Ctrl键,复制出另一个ET200S2站。因为
实际的组态中两个ET200S的硬件组态是相同的。IP地址保持默认状态,192.168.0.3。可以看到DI模版地址分别为2.0至2.3,3.0至3.3。DO模板的地址分别
为2.0至2.1,3.0至3.1。点击工具栏 图标,完成对该项目的硬件组态完成编译和保存。


4.6 编编写写用用户户程程序序
在SIMATIC Manager中,依照等级次序,点击+号至Blocks。


可以看见右侧栏内的OB1,双击OB1,进入LAD/STL/FBD的编程界面中。使用STL语言编程。根据在硬件组态中的ET200S两个站的DI,DO模板地址,
在Network1中,对ET200S1进行数据读写;在Network2中,对ET200S2进行数据读写。点击工具栏进行保存。


4.7 设置PG/PC接口
对于PROFINET的组态下载和调试,使用TCP/IP协议,所以在SIMATIC Manager中选择Options菜单,选择“Set PG/PCInterace...”


选择TCP/IP->Intel(R) PRO/1000MT...接口参数。其中Intel(R) PRO/1000MT...表示本台PG/PC的以太网卡。点击OK即可。


可以在SIMATIC Manager的界面的状态栏中,发现已经选择的PG/PC接口。


对本台PG/PC作为IOsupervisor,通过一根FC标准以太网线连接SCALANCEX206-1交换机。双击本地网络连接图标 ,给本机设置IP地址192.168.0.100。注
意要使各台PN设备要在同一个网段上192.168.0.0。


4.8 设置IO设备名


从图中看到两个ET200S站的一些信息。IP地址,由于没有下载PLC的硬件组态,故没有IP地址。MAC地址,是ET200S的PN接口模块在出厂时固化的硬件地址,不能修改。设备类型,此时指示在Ethernet(1)上的PNIO的类型均为ET200S。设备名,目前在ET200S的MMC卡中没有存储任何信息。通过下拉菜单
指示硬件组态的ET200S的设备名称为ET200S1,根据不同的MAC地址,通过鼠标选择不同ET200S设备。选择MAC地
址为08-00-06-6B-F7-A6的ET200S,通过“ASSIGN NAME”按钮,给其命名ET200S1


ET200S1的MAC地址在IM151-3的接口模块上,打开接口模块的前盖,可以看见相应的MAC地址。





ET200S2的MAC地址在IM151-3的接口模块上,打开接口模块的前盖,可以看见相应的MAC地址.
来查看组态的设备名是否正确。绿色的√,表示正确。


设置完毕后保存和编译刚刚的组态。
4.9 下下载载硬硬件件组组态


点击OK下载。会弹出一个对话框,询问是否给IO控制器的IP地址设置为192.168.0.1。点击yes。


让PLC运行即可
4.10 下下载载用用户户程程序序
在SIMATIC Manager中用鼠标点击左侧栏内的Blocks。


点击工具栏中的按钮,下载用户程序.
4.11 测测试试用用户户程程序序
然后,双击OB1,打开用户编程界面。用鼠标点击工具栏中的眼镜图标,进行在线
测试用户程序。在线后,编程界面的标题栏,状态栏显示绿色。并且在程序窗口的右侧,出现程序指令的状态字。在STANDARD的栏下表示的是各个字的在线值。由于对于此位置的在线值,不能以二进制形式表示,那么也就不能清晰的显示二进制DI和DO的信号状态。可以使用变量表的方式来观察。


在SIMATIC Manager中的右侧栏的空白处,单击鼠标右键,弹出插入变量表的菜单。


保持默认名字VAT_1,点击OK。


在SIMATIC Manager中出现名字为VAT_1的变量表。双击打开。
在Address栏中,添加所要观察的变量MW0,MW4;添加所要强制的变量MW2,MW6。用鼠标点击DisplayFormat栏,点击右键选择Binary方式显示。


在线观察


如果ET200S1的DI模板,有信号输入,那么相应的位会显示为1。


同样,可以强制DO模板的输出。使用鼠标在对应的Modifyvalue栏中,强制你所要的对应的输出。那么观察DO模板输出灯变亮。
5 PNIO的诊断
5.1在线诊断
通过SIAMTIC Manager在线,你可以观察到系统的当前一般状态信息。包括运行,停止,故障显示等等。点击SIMATIC Manager工具栏中的"在线"图标,使其在线.


通过显示访问点,你可以看到在SIMATIC Manger的右侧栏内的PROFINET设备状态。用鼠标点击SIMATIC Manager中工具栏的“configure network”图标。


通过硬件诊断,你可以快速的查找出现故障的模块的信息。打开HWConfig界面,在该界面的工具栏内点击 图标,使其在线。


通过双击故障设备图标,查找故障信息。双击ET200S1图标。可以快速的查找故障原因。


通过双击CPU315-2PN/DP图标,可以在Diagnostic Buffer中查找CPU停机的诊断信息。


来自圈子: 工控PLC学习
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

41

回帖

45

积分

新手上路

积分
45
发表于 2025-11-15 04:44:09 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

110

回帖

167

积分

新手上路

积分
167
发表于 2025-11-15 05:31:39 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

71

回帖

96

积分

新手上路

积分
96
发表于 2025-11-15 06:34:01 | 显示全部楼层
谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

305

回帖

762

积分

中级会员

积分
762
发表于 2025-11-15 08:11:20 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总天数:358
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:13383
  • 最近打卡:2025-11-30 14:58:29

0

主题

98

回帖

3万

积分

论坛元老

积分
31034
发表于 2025-11-15 09:30:12 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

135

积分

新手上路

积分
135
发表于 2025-11-15 12:36:09 | 显示全部楼层
水个经验,支持楼主,加油呀
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

102

回帖

265

积分

注册会员

积分
265
发表于 2025-11-15 16:29:41 | 显示全部楼层
学到了学到了,这波分享太实用啦!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

84

回帖

126

积分

新手上路

积分
126
发表于 2025-11-16 01:39:25 | 显示全部楼层
我先占个楼,等下再慢慢看~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

74

回帖

104

积分

新手上路

积分
104
发表于 2025-11-16 12:10:31 | 显示全部楼层
同款经历!我当初也这么过来的😂
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 20:19 , Processed in 0.144452 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表