PLC编程过程中,常常会用到进行时间控制的场景。如,延时处理、定时处理、流程时序控制等。在进行这类处理要求时,就会用到定时器。PLC一般都包含如下三种定时器,接通延时定时器、断开延时定时器、保持定时器。实际应用中,依照不同的需求选择合适的定时器。在工程中,最最常用的定时器为接通延时定时器。这里亦主要介绍接通延时定时器的使用。 定时器的运行方式 以下为定时器使用程序示例:  定时器使用示例
程序功能为,PLC输入信号I0.0有效时,T37定时器启动,并开始计时。定时器T37计时到设置时间后,定时器的触点导通,并通过输出触点Q0.0输出。定时器T37为100ms定时器,即为最小定时周期为100ms. 程序启运行过程的时序图如下:  定时器时序图
从以上时序图可以看到,在输入信号I0.0启动后,定时器T37开始计时。当其内部定时到设置时间后,定时器T37的触点导通,并控制输出IO信号输出。其中在定时器定时到设置时间后,若I0.0依然保持接通,那么T37内部会继续定时计数。直至最大值(32767)。上面程序中,定时器T37定时时间设置为10,那么其实际定时时间为10*100ms=1s。上面程序实现了I0.0接通后,定时1s,然后Q0.0输出。 定时器使用示例 1、实现功能 使用定时器,实现等周期的脉冲输出。 2、程序示例 
|