1. S7-200
PLC的以太网模块CP243-1作为服务器的组态
1.2. 打开PLC应用程序→工具→以太网向导,如图1-1

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.3. 单击以太网向导,弹出画面如图1-2。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.4. 直接单击“下一步”,如图1-3,单击“读取模块”,得到模块的相关信息,注意:模块位置一定要与读取模块的位置信息相对应。
800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 554px; height: 334px;">
1.5. 再单击“下一步”,如图1-4,分别填入IP地址,子网掩码,网关地址。注意正确填写网段。
800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.6. 再单击“下一步”,如图1-5,填写为模块配置的连接数目。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.7. 再单击“下一步”,如图1-6,本例以CP243作为服务器,填写客户机的IP地址及TSAP,注意服务器和客户机的TSAP必须一致。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.8. 再单击“下一步”,如图1-7,不用填写。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.9. 再单击“下一步”,如图1-8,填入程序中为使用的VB区首地址,选择建议地址。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.10再单击“下一步”,如图1-9,单击“完成”,出现图1-10。
800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 516px; height: 334px;">
1.11. 单击“是”,完成本次“以太网向导”。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.12. 以太网子程的调用如图1-11。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
1.13将组太完成的程序一定要下载至PLC中,配置才生效。
2. 组态王作为客户机的组态
2.1. 打开组态王开发
软件,选择设备→COM1,如图2-1
800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
2.2. 双击“新建”,选择S7-200系列(TCP)→TCP,如图2-2

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
2.3. 单击“下一步”,输入要安装的设备的逻辑名称,如图2-3。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
2.4. 再单击“下一步”,输入设备的IP地址及相对于PLC CPU226的位置(槽号),如图2-4。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
2.5. 再单击“下一步”,保持默认值,如图2-5。直接单击“下一步”,如图2-6。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
2.6. 单击“完成”,就配置了一个“TCP”设备。如图2-7。

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">

800)this.width=800" border="0" style="border-width: 0px; border-color: rgb(0, 0, 0);">
至此,就完成了CP243-1与组态王的设备配置。注意:一定要记住安装组态王软件的PC的IP地址一定要与CP243-1中定义的客户机的IP地址一致,否则,无法建立CP243-1与组态王之间的正常通讯。