    在工-变频切换实际应用中,如果电路设计不当或功能设计不合理,可能出现变频器报过流,空开跳闸等现象,很多新接触这类设备的人员比较头疼,测试时功能都过了,但一接上负载运行就“罢工”,着急的同时也无从下手,以下总结了一些工-变频转换中的注意事项。


1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,最好不使用软停车。


2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;


3、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频。


4、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2-0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成。


5、电机由电网供电切换到由变频器供电时,变频器要检测电机的转速,采用转速追踪功能,自动调整输出频率防止过压过流等问题产生。


6、最终要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!



工控课堂 www.gkket.com

0

主题

423

回帖

2733

积分

高级会员

积分
2733
发表于 2018-11-14 20:17:40 | 显示全部楼层
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
工控课堂 www.gkket.com

8

主题

454

回帖

2305

积分

高级会员

积分
2305
发表于 2018-11-15 01:30:09 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

443

回帖

2487

积分

高级会员

积分
2487
发表于 2018-11-17 05:27:51 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

393

回帖

2625

积分

高级会员

积分
2625
发表于 2018-11-26 11:36:50 | 显示全部楼层
感谢{author}无私分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

427

回帖

2382

积分

高级会员

积分
2382
发表于 2019-1-10 02:53:16 | 显示全部楼层
绝对干货,楼主给力,支持了!!!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

93

回帖

142

积分

新手上路

积分
142
发表于 2025-11-13 10:23:19 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

100

回帖

260

积分

注册会员

积分
260
发表于 2025-11-14 14:12:42 | 显示全部楼层
求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

112

回帖

277

积分

注册会员

积分
277
发表于 2025-11-14 14:15:43 | 显示全部楼层
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

251

回帖

484

积分

注册会员

积分
484
发表于 2025-11-14 14:26:50 | 显示全部楼层
水贴也要有仪式感,我先来打卡~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 17:00 , Processed in 0.082761 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表