01有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 
故障分析:
从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
1)检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
2)若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
3)若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
4)若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因。
5)若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
02蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍冲不上去。
故障分析:
从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
1)检查充电电路输入输出电压是否正常。
2)若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障。
3)若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
03逆变器功率极一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏。
故障分析:
从现象判断为引起原因是电流过大,而导致过大电流的原因有:
1)过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用。
2)脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏。
3)功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
04UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
故障分析:
从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路
1)检查市电输入保险丝是否烧毁。
2)若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭。
3)若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
4)若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
05在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
故障分析:
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
06一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同事变压器发出较大的噪音。
故障分析:
逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
1)检查功率是否正常。
2)若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常。
3)若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
07在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
故障分析:
不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
1)市电输入保险丝是否损坏。
2)若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常。
3)若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常。
4)若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
08后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
故障分析:
蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
1)逆变器是否击穿。
2)蓄电池电压是否过低。
3)若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常。
4)若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
09UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
故障分析:
不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
1)蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好。
2)若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常。
3)若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

13

主题

400

回帖

2438

积分

高级会员

积分
2438
发表于 2018-10-7 20:03:50 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

400

回帖

2610

积分

高级会员

积分
2610
发表于 2018-10-8 01:35:41 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
工控课堂 www.gkket.com

11

主题

437

回帖

2823

积分

高级会员

积分
2823
发表于 2018-10-9 07:31:25 | 显示全部楼层
好东西一定要看看!
工控课堂 www.gkket.com
  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总天数:34
  • 打卡月天数:6
  • 打卡总奖励:9027
  • 最近打卡:2025-12-17 23:15:51

2823

主题

541

回帖

2万

积分

管理员

积分
22569
发表于 2018-10-9 09:57:26 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

439

回帖

2772

积分

高级会员

积分
2772
发表于 2018-10-9 20:32:42 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

12

主题

451

回帖

2534

积分

高级会员

积分
2534
发表于 2018-10-10 09:02:34 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

419

回帖

2477

积分

高级会员

积分
2477
发表于 2018-10-10 10:36:05 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!
工控课堂 www.gkket.com

8

主题

441

回帖

2588

积分

高级会员

积分
2588
发表于 2018-10-10 10:39:05 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

466

回帖

2545

积分

高级会员

积分
2545
发表于 2018-10-10 22:53:04 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 13:15 , Processed in 0.084333 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表