在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器装设的零序电流保护,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高会危及中性点不接地的变压器中性点绝缘。因此,中性点不接地的变压器应装设零序电压保护。

中性点放电间隙的击穿电压难以做到完全准确,因其放电电压受大气条件、调整精度以及连续放电次数的影响可能出现间隙过流保护该动作而不能动作的情况。为此,还应装设间隙过压保护,作为放电间隙拒动时的后备保护。
一般而言,间隙过压保护采用母线电压互感器开口三角绕组的电压。大电流接地系统开口三角绕组额定相电压为100V。

为确保系统接地中性点存在时,间隙保护不误动,其整定值应躲过系统单相接地时不平衡电压U0。由单相接地故障序网图可知当零序阻抗与正序阻抗比值最大时,故障点的零序电压最大。一般认为由于输电线路零序阻抗约等于正序阻抗的3倍,中性点接地主变压器的零序阻抗小于等于正序阻抗,因此中性点直接接地系统综合零序阻抗小于等于3倍正序阻抗,故取X0∑=3X1∑分析单相接地故障时可能出现的最大零序电压。
由于开口三角绕组位于母线电压互感器,因此在线路发生单相接地故障时,其感应电压中的零序分量必然要小于180V,可保证间隙保护不误动。
当接地变压器跳开后,系统接地中性点失去,此时系统变为不接地系统。故障相电压降为零,非故障相电压升高为原来的倍,两者夹角由120°缩小为60°。此时感应至母线压变开口三角绕组的相电压数值理论上应为173.2V。

但开口三角绕组额定相电压为100V,因此考虑开口三角绕组饱和的情况下,实际上仅能输出130V左右的相电压。此时,开口三角绕组感应电压U为U=1.732*130=225V
由于在系统接地中性点失去时,开口三角绕组感应电压仅存在零序分量3U0=225V>180V
由此可见,间隙过压保护整定180V能在系统接地中性点失去的情况下,发生单相接地故障时,能够可靠动作。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

124

回帖

377

积分

注册会员

积分
377
发表于 2019-6-8 14:16:02 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

108

回帖

311

积分

注册会员

积分
311
发表于 2019-6-8 14:57:35 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

107

回帖

348

积分

注册会员

积分
348
发表于 2019-6-8 14:58:24 | 显示全部楼层
大家都不容易!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

86

回帖

252

积分

注册会员

积分
252
发表于 2019-6-8 16:42:17 | 显示全部楼层
好东西一定要看看!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

101

回帖

418

积分

注册会员

积分
418
发表于 2019-6-8 17:22:11 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

130

回帖

386

积分

注册会员

积分
386
发表于 2019-7-4 12:25:54 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

324

积分

注册会员

积分
324
发表于 2020-11-27 16:11:56 | 显示全部楼层
好东西一定要看看!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

194

回帖

603

积分

中级会员

积分
603
发表于 2025-11-14 04:48:13 | 显示全部楼层
浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

91

回帖

307

积分

注册会员

积分
307
发表于 2025-11-14 05:33:45 | 显示全部楼层
哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 03:49 , Processed in 0.085200 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表