摘要
PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。
1、M340与ATV71的Modbus连接
2、M340硬件组态
3、程序实现
时间令牌:为了实现系统的可扩展性,容许带多个变频器,而在PLC的每个扫描周期最多只能有8个通信模块(READ _VAR / WRITE _VAR)同时处于通信激活状态,那么要控制多个变频器时,需要对变频器进行分时控制,这里设置时间令牌就是为了让多个变频器轮流通信。
每个变频器拥有一个唯一的时间令牌号,只有在当前的时间令牌等于此变频器的时间令牌时,通信块才会被允许激活。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

7

主题

447

回帖

2449

积分

高级会员

积分
2449
发表于 2018-11-11 18:21:36 | 显示全部楼层
老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

435

回帖

2361

积分

高级会员

积分
2361
发表于 2018-11-11 18:21:36 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

318

回帖

2307

积分

高级会员

积分
2307
发表于 2018-11-11 18:47:16 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

430

回帖

2452

积分

高级会员

积分
2452
发表于 2018-11-11 18:50:37 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

439

回帖

2698

积分

高级会员

积分
2698
发表于 2018-11-11 18:51:36 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

438

回帖

2450

积分

高级会员

积分
2450
发表于 2018-11-11 18:53:24 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!
工控课堂 www.gkket.com

9

主题

429

回帖

2537

积分

高级会员

积分
2537
发表于 2018-11-11 18:56:10 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

400

回帖

2610

积分

高级会员

积分
2610
发表于 2018-11-11 18:56:38 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

345

回帖

2785

积分

高级会员

积分
2785
发表于 2018-11-11 19:11:47 | 显示全部楼层
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 03:29 , Processed in 0.081940 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表