1、程序中T10 K100V0的定时时间设定值是多少?
答:T0 K100V0为定时器的变址设定。其定时值与V0的数值有关,定时值为K100+(V0),例如,(v0)=k10,则定时值为K100+(V0),而定时时间值为11秒。
2、我看大一台设备上有两个数字开关,工人告诉我说,这是用来修改时间设定的,我想弄明白,它是如何改变时间设定的?
答:利用数字开关可以从外部改变定时器设定值。其设定步骤是:
1、利用B1N指令将外部数字开关的8421BCD码转换成而进制数并传送一个数据寄存器存储起来,例如D10
2、将D10设定为定时器的设定值例如T0 D10,
3、这样,改变数字开关的值,就等于改变PLC内定时器的设定值。
3、我不想用触摸屏改变定时器的设定值,因为太贵,能不能给我介绍一下其他方法从外部改变定时器的设定值。
答:除了用文本显示器和触摸屏来改变定时器的设定值之外,早期的PLC的定时器设定值是通过输入端外接各种开关来改变设定值的,这些方法简单,实用,成本低,缺点是占用输入外接各种开关来改变设定值的,这些方法简单,实用,成本低,缺点是占用输入口比较多,现介绍如下:
1、外接按钮输入:设计程序。使用按钮每按1下增加或减少定时时间(0.1秒或1秒),这样通过两个按钮动作次数就可以基本估计定时时间的多少。
2、外接开关输入:设计程序,利用开关的不同组态输入预光设定的定时时间。
3、外接一组拨码开关;拨码开关可以组成一组二进制数(N为开关个数),PLC通过指令把该N位二进制数送入内存,作为定时器的设定值。这就是PLC早期人机对话方式,比较上面三种方法,拨码开关程序设计简单,设定值准确。
4、外接数字开关;程序中使用功能指令BIN直接把数字开关的十进制值送入PLC的内存作为定时器的设定值。这是目前仍然在大量使用的一种方法。
5、外接按钮输入:在输入端按入10个按键(常复位)的开关。通过功能指令TKY讲外部按键输入顺序送入PLC内存作为定时器的设定值。
上诉几种方法的讲解、外部接线和程序编制详见李金城老师编著《三菱FX3U PLC应用基础与编程入门》一书第4章
4、我的控制对象是以小时延时控制的,如果用多个定时器接力方式完成,又感到太复杂,有没有其他的方式呢?
答:多个定时器按理可以延长定时时间,但用到的定时器较多。还要进行准确计算。如果只是精确到小时,可以利用计时器指令HOUR,它的基本功能是当驱动条件成立后,对驱动条件的闭合时间进行累加检测,当时间到达设定时间时,驱动事先设定的指令,HOUR指令的设定时间中以小时计。
5、计数器在使用前一定要清零,为什么?
是的。程序中使用某个计数器前,必须先对它清零,因为计数器在上一次使用后其残留的计数值不会自动清除,一定要通过RST指令进行清零,否则必然会影响后面计数。
6、我用指令MOV C210 D0将C210的当前值传送到D0中去,发送传送结果不对,为什么?
答:C210是32位加减计数器,应用DMOVC210 D0才对。用16位指令MOV肯定会发生错误。
7、当我用X0驱动计数器C0 K100时,为什么X0断开时,计数器并不复位?
答:这是学员利用定时器概念来理解计数器是所产生的问题。定时器的驱动条件也是定时器复位的条件,定时器不论是在运行中还是计数到设定值后,只要驱动条件一断开,定时器就复位。而计时器的驱动条件是计数器的计数对象。即驱动条件通断一次,计数器计数一次。而计时器的复位必须用RST指令进行。
8、我用一个计数器C10对一个开孔码盘进行计数,可是当码盘转快时,发现计数很不准确,为什么?
答:PLC是采用循环扫描工作方式,对PLC外部端口的状态,一个扫描周期集中采集一次。因此,在用户程序执行过程中。如果外部端口状态发生了变化,PLC是不会理会的。如果使用计数器对外部输入的变化使不能被计时器能接受。这就产生了计数误差。你能提到的码盘速度较快时。脉冲输入的时间已经短过PLC的扫描时间,许多脉冲已不能被计数器所计数。产生了计数不准确的现象。
9、PLC的计数器对输入脉冲的快慢和多少有要求吗?
答:三菱FX PLC的计数器对脉冲输入的频率是有要求的。对内部信号计数器来说,要求脉冲信号的周期要大于2倍PLC扫描周期。例如一个扫描周期为50ms的PLC,其输入端口的脉冲输入频率应不超过10HZ。对于高速计数器,它是采用中断方式工作的,与PLC的扫描周期无关,因此,它的输入脉冲频率大小由硬件软件滤波的影响,一般可达到几十KHZ
10、老师,什么叫环形计数器?
答:所谓环形计数器是指计数器的计数时无止境的,可以不断地计数下去,不过这种计数是沿着一定的计数方式循环计数的,即叫环形计数器。计数当前值不断地增加,当增加到32767时(16位计数器),如果在增加一次脉冲,当前值不是32768而变成了-32768.继续计数,就会由-32768变为0,在继续由0变为32767.如此循环,永无止境。减法计数则相反。环形计数器的计数如下图所示。
11、我的一个学友说,计数器的设定值可以设定为负数,是吗?那设置为负数是什么意思?
答:当计数器为32位加减计数器时,其设定值可以设置为负数,加减计数器时一个环形计数器,其当前值在到达预置设定值后,仍然会发生变化,是按照环形计数方式进行的。可以计数到负值。因此,加减计数器是可以设定为负值的。设定值为负值仅仅是一个计数比较设置点而已。没有特别的含义。
12、计数器在计数过程中,突然改变了计数器的当前值,计数器会如何继续工作?
答:计数器在计数过程中,突然改变了当前值,则会对计数过程产生一定的影响。对增量计数器来说,如果改变后的当前值继续计数下去。如果改变后的当前值大于设定值,则当前值马上变为设定值,且触点也马上动作。对32位加减计数器,计数器会在改变后的当前值继续计数下去,触点不会动作,触点动作的时间仍按原有规定执行。
13、计数器一定用RST指令复位吗?
答:所有计数器必须用RST指令对其进行复位。另外,增量计数器在断电后会自动复位。
14、计数器的预置设定值是不是输入动作脉冲到了设定值后,其触点就动作?
答:对增量计数器来说,一般是这样理解的,即计数从0开始,到达设定值后触点动作,可以达到计数的目的。但对于32位加减计数器来说。其设定值实际上是一个比较值,计数中间可以任意改变其方向,形成加减计数器。当前值达到比较设定值时,触点才按规定执行动作。
15、对于增量计数器,他的设定值是与触点动作的关系,我感觉很清楚,可是对于32位加减计数器,我始终弄不懂触点动作的规律,老师,你能给我讲一下吗?
答:的确,32位加减计数器的触点动作手册上写的不是很清楚,其动作规律也的确复杂一些,加减计数器的触点动作分为加计数和减计数到达的不同,触点动作对常开触点(常闭触点相反)来说,在加计数到达设定值时,触点动作,由OFF变为ON,如果原来为ON,则保持为ON。在减计数到达设定值时,触点由ON变为OFF,如果原来为OFF,则保持为OFF。无论是在加计数还是在减计数。如果给计数器RST信号,计数器当前值马上复位为0,其触点也恢复原态。
16、当计数器达到设定值后,如果仍然有脉冲信号输入,其当前值会变化吗?
答:当计数器计数到达设定值后,如果仍然有脉冲输入,增量式计数器则保持当前设定值不变,而32位加减计数器仍然发生计数变化。
17、计数器对技术脉冲波形有什么要求吗?如图两种脉冲波形都能计数吗?
答:计数器对计数脉冲波形没有任何要求,与脉冲波形是不是周期脉冲,脉冲周期的大小均没有任何关系。它只对输入驱动条件的ON/OFF进行统计而已。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

11

主题

437

回帖

2823

积分

高级会员

积分
2823
发表于 2018-11-21 19:28:53 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

473

回帖

2666

积分

高级会员

积分
2666
发表于 2018-11-21 19:29:20 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

266

回帖

2029

积分

高级会员

积分
2029
发表于 2018-11-21 19:35:46 | 显示全部楼层
绝对干货,楼主给力,支持了!!!
工控课堂 www.gkket.com

10

主题

441

回帖

2906

积分

高级会员

积分
2906
发表于 2018-11-21 19:36:33 | 显示全部楼层
老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

292

回帖

2262

积分

高级会员

积分
2262
发表于 2018-11-21 20:15:46 | 显示全部楼层
绝对干货,楼主给力,支持了!!!
工控课堂 www.gkket.com

11

主题

435

回帖

2643

积分

高级会员

积分
2643
发表于 2018-11-21 20:18:52 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

455

回帖

2526

积分

高级会员

积分
2526
发表于 2018-11-21 20:20:44 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

266

回帖

2029

积分

高级会员

积分
2029
发表于 2018-11-21 20:28:15 | 显示全部楼层
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了
工控课堂 www.gkket.com

13

主题

400

回帖

2438

积分

高级会员

积分
2438
发表于 2018-11-21 20:36:46 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.087894 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表