发表于 2019-11-6 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
电缆电压降产生的原因

英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。

例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。

2
线路电压降的计算公式

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:

1.计算线路电流I
I= P/1.732×U×cosθ
其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV);cosθ-功率因素(0.8~0.85)

2.计算线路电阻R
R=ρ×L/S
其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面

3.计算线路压降(最简单实用):
ΔU=I×R
线路压降计算公式:△U=2*I*R,I-线路电流;L-线路长度

3
电缆压降怎么算?

先选取导线再计算压降,选择导线的原则:

  • 近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
  • 远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
  • 大负荷按经济电流密度选择。



为保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;

如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

电压降根据下列条件计算:

环境温度40℃;导线温度70~90℃;电缆排列:单芯,S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%。

其中:Vd-电压降,Vd=KxIxLxV0(v);I-工作电流或计算电流(A);L-线路长度(m);V0-表内电压(V/A.m);K:三相四线 K=√3 单相K=1

单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V

4
例题解析

题1:50kw 300米,采用25MM2线是否可行?

采用vv电缆25铜芯:
去线阻为R=0.01(300/25)=0.2,其压降为U=0.2*100=20
单线压降为20V,2相为40V,变压器低压端电压为400V
400-40=360V

铝线R=0.0283(300/35)=0.25,其压降为U=0.25*100=25,末端为350V

连续长时间运行对电机有影响,建议使用35铜芯或者50铝线。

25铜芯其压降U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30,
末端为370V
铝线U=0.0283(300/50)=0.17,17*2=34,末端为366V

可以正常使用(变压器电压段电压为400V)

50kw负荷额定电流
I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A

按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2Ω
电压损失U=IR=94X0.2=18V

如果用35mm2的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧
电压损失U=IR=94X1.15=14V

题2:55变压器,低压柜在距离变压器200米处。问变压器到低压柜电压需达到390V,需多粗电缆?

55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):
I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A)

距离L=200米,200米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降U=10V,铜芯电线阻率ρ=0.0172,

单根线阻R=U/I=10/80=0.125(Ω)
单根导线截面:S=ρ×L/R=0.0172×200/0.125≈32(平方)

取35平方铜芯电线

55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。

  • 如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝电缆。
  • 如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝电缆。
  • 如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝电缆。



三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732


导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230。

一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级。确保电压波动的情况下,设备稳定运行。

(红色:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

107

回帖

260

积分

注册会员

积分
260
发表于 2019-11-9 12:55:10 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

272

回帖

1005

积分

中级会员

积分
1005
发表于 2020-10-14 16:21:59 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

87

回帖

145

积分

新手上路

积分
145
发表于 2025-11-13 22:41:11 | 显示全部楼层
这波分析到位,逻辑满分!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

93

回帖

158

积分

新手上路

积分
158
发表于 2025-11-14 01:12:57 | 显示全部楼层
这逻辑绝了,分析得太到位了吧
工控课堂 www.gkket.com

1

主题

78

回帖

122

积分

新手上路

积分
122
发表于 2025-11-15 23:47:09 | 显示全部楼层
浅评一下:内容优质,值得推荐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

106

回帖

239

积分

注册会员

积分
239
发表于 2025-11-16 01:53:41 | 显示全部楼层
水贴也要有仪式感,我先来打卡~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

71

回帖

322

积分

注册会员

积分
322
发表于 2025-11-19 02:50:23 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

430

回帖

2452

积分

高级会员

积分
2452
发表于 2025-11-19 19:45:53 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

83

回帖

133

积分

新手上路

积分
133
发表于 2025-11-26 09:42:48 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 03:29 , Processed in 0.106681 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表