空气开关上面的D是什么意思?

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:28
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:7961
  • 最近打卡:2025-12-22 17:16:30

3317

主题

285

回帖

2万

积分

管理员

积分
24106
发表于 2018-10-14 20:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关,学名全称是: 空气绝缘自动保护断路器,简称:断路器。我国自主设计断路器均以断路器的第一个拼字母D开头,比如,DZ47-63/3P D16,
其中DZ-表示断路器,
47-表示设计代号,
63-表示框架电流,也即该款断路器最大整定电流是63A,
3P表示极数,
D16-表示D型保护特性,整定电流为16A。
后来,引进国外技术设计生产的断路器,未按照该规则进行型号命名,而是由生产厂家参照国外原有型号,适当更改后命名。所以,以什么字母开头,跟断路器的性能没有一致的关联性。
断路器的保护特性,主要分为B型,C型,D型3种,它们的框架电流都是相同的,
B型适用于保护纯阻性负载,如电炉,白炽灯等,
C型适用于保护微感性或微容性负载,如日光灯,内部有变压器,镇流器或开关电源的家用电器等,
D型适用于保护重感性或重容性负载,如马达,变压器,电抗器,电容器等

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

433

回帖

2634

积分

高级会员

积分
2634
发表于 2018-10-15 11:20:56 | 显示全部楼层
在遇到你之前我对人世间是否有技术大佬保有怀疑,现在我是彻底被你征服了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

443

回帖

2844

积分

高级会员

积分
2844
发表于 2018-10-15 17:29:27 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

438

回帖

2450

积分

高级会员

积分
2450
发表于 2018-10-16 11:12:27 | 显示全部楼层
我顶,我顶,我顶顶顶
工控课堂 www.gkket.com

15

主题

405

回帖

2318

积分

高级会员

积分
2318
发表于 2018-10-17 19:51:56 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

9

主题

429

回帖

2537

积分

高级会员

积分
2537
发表于 2018-10-18 11:41:39 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
工控课堂 www.gkket.com

10

主题

442

回帖

2613

积分

高级会员

积分
2613
发表于 2018-10-18 14:40:58 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

443

回帖

2487

积分

高级会员

积分
2487
发表于 2018-10-19 00:29:48 | 显示全部楼层
大家都不容易!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

433

回帖

2634

积分

高级会员

积分
2634
发表于 2018-10-19 00:51:08 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

483

回帖

2556

积分

高级会员

积分
2556
发表于 2018-10-19 08:48:54 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 23:11 , Processed in 0.106788 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表